兴坪老地方青年旅舍到目前为止共运营了10个月,我们的供热系统经历过两次大的变更。

我们的客房共19间,44个床位,热水保温水箱的容量为3吨。开业前我们选择了太阳能供热系统,但是试用了10个月后,发现桂林的雨季比较长,全年的雨季加总起来有四个月,有100天以上是阴雨天气。我们的本意是想利用太阳能达到环保的意图,但是发现在阴雨天气需要启动电辅助加热,大量的耗费电力资源,平均每个月花在洗澡水的电费都在3000元以上,这和最初的节能理念南辕北辙了。

三月底我们参加完西安年会后,到长沙青旅那里看到张哥把太阳能和热泵结合起来,听他介绍实际使用的经验,发现是一种很科学的方式,回来后张哥又传真过来他的结构示意图,在此向他表示深深的谢意。

我们结合了自己的实际情况,和美的热泵的工程师讨论后,重新采取了一种更为简单的方式,希望可以给店主们提供一种新的解决方案。

下面是我们的结构示意图:

(待续:)
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
1

评分人数

  • admin

热泵也就是空气能热水器,据说是太阳能热水器的替代产品,按照原理是比太阳能还省钱的,国内现在最好的品牌是美的,我们使用的是美国的品牌,菲尔普森,半年用下来,还是不错。价格也还好,我们是5吨的水箱,包括机器是3万元。

TOP

这个品牌在广东江门有工厂。。

TOP

谢谢分享~
你知道永远有多远吗?

TOP

下面是具体功能的详细解说:

一。供热水端
供热水端采用了压力开关的增压泵,在循环回水端配了D2这个用时钟控制器控制的电磁阀,在一天中洗澡比较集中的时候自动打开电磁阀,增压泵感觉到压力减小的时候,会把保温水箱和管道中的水全部循环一遍,确保每个卫生间一打开花伞,就有热水。这个增压泵起到了两个作用:一。给各个卫生间花伞增压;二。管道热水循环。

二。太阳能集热板端
把T3和T4结合起来,在水箱内和太阳能集热板中各有一个温度感应探头,当太阳能集热板和水箱内部的温度超过15度时就会自动启动循环泵,直到两者的温差降到5度以下停止,这样可以确保把太阳能集热板中的高温水存储到保温水箱中。

三。热泵端
把H1和T1结合起来,如果水箱内部的水位低于50%,启动热泵工作,补充热水进来;如果水箱内部的水温过低,启动热泵循环让水箱内部的温度不低于设定温度。

四。自动冷热水混合补水
这个系统是把T2和D1结合起来,只要水箱的温度高过设定温度,它就不停的加入冷水,直到低于设定温度为止,或者水箱全满为止。

这个系统把太阳能和热泵完整的结合起来,它的特点如下:
一。起始状态由热泵供应50度的热水到50%的水位为止。
二。之后太阳能通过温差循环不停的提高水温。
三。只要水箱温度超过50度,就不停的混合冷水增加水量直到水箱水满为止。
四。水箱水满之后,依然利用太阳能的温差循环提高整箱的水温。
五。到晚上高峰用水期时,只要水箱的水少一些,而且温度还超过50度,又不停的注入冷水直到中和到50度为止。

至此,我们的太阳能和热泵结合的供热系统就完成了,希望这些信息对于大家有用。(victory)

TOP

真是个好东西,收藏起来,说不定将来有用,谢谢lz.

TOP

好东西,很实用,问一下,美的的药多少银子

TOP

本帖最后由 兴坪老地方 于 2009-5-26 12:16 编辑
好东西,很实用,问一下,美的的药多少银子
豆芽菜花 发表于 2009-5-25 18:26


美的热泵热水器rsj-200/s-540v,5匹机,平均每小时产热水520升,三吨水箱全注满工作6个小时,包仪表,包水泵,包安装19500。

如果在20间客房左右,3吨热水应该够用,一个3吨的聚氨酯整体发泡的双层不锈钢水箱价格大约是6000元,所以美的5匹机加上一个3吨水箱的热泵热水系统价格应该为26000元。

(我们的供货商说,他的美的5匹机拿货价是16800,这单是为了凑个销售额,不知道是真是假。)

TOP

最近也留意了一下供热系统,在一家发廊洗头时发现他们用的是一种利用空调散热来供应热水的系统,据小弟讲效果很不错,我认为对南方年平均气温较高的地区应该很实用,是深圳一家公司做的,他们好像同时也有冬季解决方案,我还没详细了解过,只是给大家参考下,谢谢!

TOP

LZ好人啊··
世界,人,思绪,一言以蔽之:乱!

TOP

很久以来就想把南方的热泵和我们的太阳能结合起来,可惜的是新疆冬天太冷,热泵是不能用的,所以又幻想给热泵造个小环境,甚至是和整栋楼的公用空间的夏季制冷结合起来,不过放置位置和噪音估计有问题,还有最主要的就是象本文的合理结合不会搞,这下起码关键问题有这个方案解决了。不过美的估计在新疆只有空调没有热泵,呵呵。
兴坪夏天非常热,老兄有没有想法把热泵排出的冷气送到一楼你公用区里,我只知道热泵是吸收周围热量加热水的,那么热泵周围一定比较冷吧。我不了解热泵的噪音有多大,能直接放在公用区嘛?

TOP

本帖最后由 兴坪老地方 于 2009-5-25 22:30 编辑

11# 新疆白桦林

有用热泵空调的,原理很简单,就是在热泵的排风口安一个罩子,收集热泵产生的冷气,然后通过管道输送到空调的进风口中。

这两天试用下,热泵四周的确非常凉快,不过放在公用区域还是不太现实,5匹机的噪音还是比较大的,我放在顶楼。你应该有印象的,就是顶楼分割靠晾晒布草的那块区域。(titter)

TOP

严重顶一个
lz好人...老好了...(lol)
不主张 不取证 不表态 不回应

TOP

想咨询几个问题:

1, 如果全部房间都是一楼的,热泵没有地方可以架高,是不是会影响水压。

2, 如果房间相隔很远,水箱又放不到中间,热水源和房间相隔有70米,那会不会在管道中损失很多热能。

3, 我去看了一下国美,美的热水器,30升的大概1000左右,够标间使用了,如果20间房间的话,也差不多购买热泵的钱,但是哪个使用中更加节约一些。

谢谢!我最近老是思考这,思考那,半夜总是兴奋的睡不着。

TOP

本帖最后由 兴坪老地方 于 2009-5-26 12:14 编辑
想咨询几个问题:

1, 如果全部房间都是一楼的,热泵没有地方可以架高,是不是会影响水压。

2, 如果房间相隔很远,水箱又放不到中间,热水源和房间相隔有70米,那会不会在管道中损失很多热能。

3, 我去看了一下 ...
老狗走天下 发表于 2009-5-26 00:00


1。热泵的出水口可以增加一个带压力开关的增压泵,这样所有的花伞的水压都足够。

增压泵我原来用的是威乐pb-h400ea,这是一个带流量开关的水泵,增压存在一个问题,当打开一个水龙头时,流量不足够大,不能够启动增压泵工作,水龙头的出水就一下大,一下小,只有打开两个水龙头以上,增压泵才能正常工作;后来我查了下,台湾的华乐士TQCN200是个压力开关的增压泵,现在的增压效果就很好;如果房间数目在50间以上,可以考虑使用变频泵。(根据用水的多少控制增压的功率多大,就比较节能,但是成本也会高很多)

2。的确会耗费大量的热能,只能用保温棉缠绕管道,避免热量过多散失了;同时需要循环管路,保证打开水龙头就有热水,否则客人大量放水后才能使用热水,导致浪费水资源。

3。各个房间放一个电热水器,我认为会比中央热水设备更节能,因为一是不存在中间管路的热耗损;二是客人现用现烧,而中央热水设备即使没有客人入住,也需要准备足量的热水;三是现在的家用电热水器保温效果做的都很好,一昼夜水箱下降温度不超过一度,水箱热耗损也比较低。

但是如果你考虑用电热水器,那么电表的功率就要足够大,如果20个房间的热泵系统,美的5匹机的功率是4.3千瓦,而你用20个电热水器就至少是20千瓦;其次标间用30升的电热水器热水量也不够,我测算过洗澡平均每人耗费为50升水,所以标间应该配备100升的电热水器。

祝你的南宁项目进展顺利。

TOP

学习一下知识。
人生就是一场大旅行,而这个旅程只有我们自己独立来完成,走完所有的路。珍惜眼前,求闲得闲,懂得珍惜和欣赏眼前所拥有的一切,便找到了幸福的源泉

TOP

扫盲 关注此贴
深挖洞,广聚粮,不称霸

TOP

K2也正面临着同样的问题,我们也是太阳能加电加热的,改成热泵和太阳能结合也是我们的今年到明年的工程改进计划,谢谢兴坪老地方的分享,这对我们真是太及时了。

改造后成本降低了多少可不可以说下?谢谢了。
预定和咨询请电话K2前台0888-5130110

TOP

K2也正面临着同样的问题,我们也是太阳能加电加热的,改成热泵和太阳能结合也是我们的今年到明年的工程改进计划,谢谢兴坪老地方的分享,这对我们真是太及时了。

改造后成本降低了多少可不可以说下?谢谢了。 ...
茉莉 发表于 2009-5-26 19:22


还不知道,要等下个月交电费才知道了,24号刚刚调试成功,两个系统并行运转了2天,不过今天貌似热泵没怎么启动,今天的阳光很好。(victory)

TOP

/嘻/   谢谢~

TOP

LZ好人也 谢谢分享 LZ绝对好人也 希望这些分享更多点!!
学习了 收藏了 会有用的 再次拜谢LZ (titter)

TOP

我查了一下,你用的型号:TQCN200;  功率:180W; 频率:50Hz; 相数:单相;电压:220V;   进出口口径:1寸;  流量:45L/min;  扬程:23米;  尺寸:389*188*193MM

你有多少房间,功率是不是够用?
从明天起,做一个幸福的人,
喂马,劈柴,周游世界.

TOP

本帖最后由 topkaka 于 2009-5-29 21:24 编辑

TO;21楼

小牛:你说了好多次的来老地方的,,什么时候啊?(victory)

TOP

本帖最后由 兴坪老地方 于 2009-5-29 21:16 编辑
我查了一下,你用的型号:TQCN200;  功率:180W; 频率:50Hz; 相数:单相;电压:220V;   进出口口径:1寸;  流量:45L/min;  扬程:23米;  尺寸:389*188*193MM

你有多少房间,功率是不是够用? ...
平措 发表于 2009-5-29 08:53

这也是我想和大家分享的一些经验,我们旅舍一共44个床位,19个淋浴间,最初购买的水泵是威乐pb-
h400ea,功率550w,扬程20m,最初的设想是可以满足19个淋浴间同时使用,但是实际使用时却发现有一个严重的问题,青年旅舍很少会有团队入住,绝大部分客人都是散客,所以同时使用淋浴间的可能性几乎为零。如果水泵是满足19个淋浴间使用而且又不是变频泵的时候,你只开二三个淋浴间,花伞的水压非常大,喷在身上有刺辣辣的感觉,大量耗费热水。而且这款威乐增压泵是流量开关的,不是压力开关,所以只开一个花伞不能启动水泵,会发生一突一突的现象。

这个TQCN200可以同时满足6个卫生间同时使用,99%的情况都可以应付,而且压力开关相对于流量开关的水泵,在关闭水龙头时对于水管的冲击力小很多,对于PVC的水管接口的长期维护也有很大好处。

TOP

23# topkaka

教练好,小牛给你请安了,
我好像马上就到那画一样的世界去……
多想立马给你递茶拜您们两位为师呀!!

神呀!!
快来解放我吧……

师傅,一定别忘了,到时要带我去攀岩呀……
这是我最喜欢的运动之一了!!!

TOP

这也是我想和大家分享的一些经验,我们旅舍一共44个床位,19个淋浴间,最初购买的水泵是威乐pb-
h400ea,功率550w,扬程20m,最初的设想是可以满足19个淋浴间同时使用,但是实际使用时却发现有一个严重的问题,青年 ...
兴坪老地方 发表于 2009-5-29 21:08


这个东西太专业了……
我们在旁恶补学习。。。。

TOP

这是个好东西
但一定要有结合实际情况的合理设计、仔细高质的施工、稳定可靠的设备。
我与藕的皮包公司打算尝试着接些此类业务,哈哈(titter)
苏州桃花坞青年旅舍:0512-67720007,67720001
www.taohuawoo.com,www.douban.com/host/taohuawoo/

TOP

我做过统计,前段长沙几乎下了1个月的雨,太阳能几乎没有用,一个月差不多900度电(我是5P主机,5吨水箱),大家参考一下。
突然,想知道家是个什么地方?于是开始流浪!

TOP

楼上多少房间?满员猪多少人?
5P机器带5吨水箱,人多用水量大的时候估计加热不过来吧?
我们是2个5P的,6吨水箱。
苏州桃花坞青年旅舍:0512-67720007,67720001
www.taohuawoo.com,www.douban.com/host/taohuawoo/

TOP

满员70人,热水供应没问题。
突然,想知道家是个什么地方?于是开始流浪!